serkanbirinci
11 yıl önce - Cum 20 Tem 2012, 16:21
Yüksek katlı binalardaki yangın tehlikesi!
Ne yazikki Polat Towerstaki yangindada gördük ki, bu tip yüksek binalara müdahele edicek yangin araclari mümkün degil. Binalardaki yangin sistemlerinin calismamasi durumunda yangini söndürücek hic bir alternatif kalmiyor. Asagida IBB Beyaz Masaya göndermis oldugum Polat Towers ile ilgili soru ve cevabi ne yazik ki gökdelenlerde oturanlari bir kez daha düsündürmeye itiyor.
Başvurunuz:
Bugün tanik oldugumuz Polat Towerstaki yangindan sonra can güvenligimiz icin Istanbul Itfaiyesi ne tür önlemler almistir.Türkiyede üretilen en uzun itfaiye aracinin 55 m ( 20 katli bir binaya esdeger ) oldugunu düsünürsek, 49 katli bu projede (ilk sayfadaki bilgiye dayanarak yaziyorum) 20. kattan sonra cikan yangin, eger ic tesisattaki yangin söndürme sisteminin devreye girmemesi halinda nasil söndürülebilecek? Istanbul itfaiyesindeki en uzun yangin merdiven kac metredir ve kac tane bu aractan vardir? Tesekkürler aydinlattiginiz icin
İlgi : 17/07/2012 21:34:40 Tarih ve 1572782 Nolu Başvurunuz
Başvurunuzla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile görüşülmüştür. Görüşme neticesinde tarafımıza verilen bilgi aşağıdaki gibidir; "1- Bu tip çok yüksek binalarda binanın üst katlarına erişebilecek merdiven aracı mümkün değildir. 2- Bu tip binaların yangın güvenlik önlemleri diğer binalara göre ilave tedbirler içerir. 3- Bu binada da bu ilave tedbirlerin mevcut olduğu görülmektedir. 4- Bu tip binalarda dış cephe kaplamasında kullanılacak zor yanıcı malzemeler son yıllarda geliştirilerek daha mukavim hale getirilmiştir. Yönetmelikte aşağıda görülen bu müsaadeye rağmen bu tip binaların dış cephe kaplamalarında A1 sınıfı hiç yanmaz malzeme kullanılması daha uygun olacaktır. 5- Eger ic tesisattaki yangin söndürme sisteminin devreye girmemesi halinde; kuru boru sistemine itfaiye araçlarının dışarıdan su basması ve ilgili kata hortum ve lans götürülerek kuru boru sisteminden su alınması ile müdahale yapılır. "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte; Cepheler MADDE 27- (1) Dış cephelerin, yüksek binalarda zor yanıcı malzemeden ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir. Cephe elemanları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bulunmayan döşemelerin kesiştiği yerler, alevlerin komşu katlara atlamasını engelleyecek şekilde döşeme yangın dayanımını sağlayacak süre kadar yalıtılır. Alevlerin bir kattan diğer bir kata geçmesini engellemek için iki katın pencere gibi korumasız boşlukları arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elamanıyla dolu yüzey oluşturulur veya cephe iç kısmına en çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla 1.5 m mesafede yağmurlama başlıkları yerleştirilerek cephe otomatik yağmurlama sistemi ile korunur." Konuyla ilgili detaylı bilgi için 0212 488 23 49 numaralı telefondan İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile görüşebilirsiniz.
|